帮帮我!
0391liweijie
Lv.5
2008年07月17日 15:47:31
来自于
市政公用工程
+
关注
取消关注
只看楼主
安装容量、计算容量、计算电流是怎么算的?
安装容量、计算容量、计算电流是怎么算的?
免费打赏
0391liweijie
2008年07月17日 15:48:13
2楼
电气业的前辈,请帮帮我!急用!
回复
gdx8785
2008年07月18日 12:28:59
3楼
1. 三个回路的配线都是:3x4,说明是单相供电的
2. N1回路和N3回路的计算容量都是4.8kW,但是计算电流却分别为7.29A和21.82A,不明白怎么算出来的.
3. N2回路计算容量为6.6kW,计算电流为:10.3A,同样不明白怎么算出来的(估计是按三相供电计算了)
呵呵,请教原设计吧
回复
killer--king
2008年07月18日 14:29:26
4楼
N1回路看来是按照3相计算的 标注也像
N2是按3相算的,但是标注位单相,有问题
N3是按单相计算的,标注也是
回复
相关推荐