有个项目,只能采用钢质防火卷帘,耐火时间达不到,必须配合水幕或水喷雾系统,但水喷雾用水量少决定采用。但这种系统如何做呢:华北标88J13-4 P63的说明是这样:水喷雾纲质防火卷帘的水喷雾系统采用切向涡旋式喷头,使水雾化后射向帘面实行强制冷却,用水量比水喷淋节省,适用于不设自动水幕喷淋系统的建筑。水喷雾系统采用同层消火栓系统供水,最佳压力是0.4公斤,喷水强度0.3立方/米*h,喷头中距300-400mm,喷头与帘面的距离600-700mm,水喷雾系统设有温感释放装置当温度达到68,水喷雾系统喷头自动喷水雾。
华北标88J13-4 P63的说明是这样:
水喷雾纲质防火卷帘的水喷雾系统采用切向涡旋式喷头,使水雾化后射向帘面实行强制冷却,用水量比水喷淋节省,适用于不设自动水幕喷淋系统的建筑。水喷雾系统采用同层消火栓系统供水,最佳压力是0.4公斤,喷水强度0.3立方/米*h,喷头中距300-400mm,喷头与帘面的距离600-700mm,水喷雾系统设有温感释放装置当温度达到68,水喷雾系统喷头自动喷水雾。
这种喷头是闭式的吗?如果是只需要从消火栓系统接管道过去就可以了?