一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。
标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。
由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。
只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。
从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。
请大家指正
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报