PKPM对短肢剪力墙的判断不准确
lqh29039
lqh29039 Lv.12
2008年07月17日 21:44:36
来自于PKPM
只看楼主

PKPM对短肢剪力墙的判断不准确:1.墙长未算准,只算到轴线,未按包边算.2.墙开洞时,墙长分成两段,不作整体考虑.3.转角墙肢按单向墙长判断,未考虑转角墙整体性能.

PKPM对短肢剪力墙的判断不准确:
1.墙长未算准,只算到轴线,未按包边算.
2.墙开洞时,墙长分成两段,不作整体考虑.
3.转角墙肢按单向墙长判断,未考虑转角墙整体性能.
免费打赏
lqh29039
2008年07月19日 11:02:31
2楼
看< <北京规程> >,其判断方法具有操作性.
回复
zl810920
2008年07月31日 13:48:38
3楼

:L 开洞的时候 形成的墙肢,都不考虑整体的作用,郁闷啊。。。
回复