求助:低压万能断路器如何拆除失压保护
mwgyx507
mwgyx507 Lv.2
2008年07月18日 11:05:34
来自于断路器
只看楼主

有几台德力西W16,W17,1000-2000A的电动低压万能短路器,现在的情况是每当电业局的主线高压瞬间失压后,几台断路器全跳闸,得重新送电非常烦人,如何拆除这个失压保护,但不能影响断路器正常短路或过负荷的跳闸,请问如何做?

有几台德力西W16,W17,1000-2000A的电动低压万能短路器,现在的情况是每当电业局的主线高压瞬间失压后,几台断路器全跳闸,得重新送电非常烦人,如何拆除这个失压保护,但不能影响断路器正常短路或过负荷的跳闸,请问如何做?
免费打赏
加肥猫
2008年07月18日 11:13:59
2楼
增加延时:lol :lol
回复
eastfox7619
2008年07月18日 11:28:39
3楼
将失压脱扣线圈的连杆加螺帽顶死,使之脱扣时无法顶开即可。我们在人民电器、常熟开关、宁波华通等厂家生产的断路器上做过,德力西没做过。
回复
mwgyx507
2008年07月18日 13:02:26
4楼

这样做对短路及过载跳闸不会有影响吧?
回复
eastfox7619
2008年07月22日 17:09:37
5楼
短路、过载与失压脱扣线圈没有联系的,自然没有问题啊:)
回复
ttaaoo8
2008年07月22日 21:11:06
6楼
实在不行的话 叫厂家把那个失压脱扣器拆了.
回复
鸭江绿水
2008年07月22日 21:37:44
7楼
用线将失压线圈铁心绑紧.失压时不能跳开就可以了.我们用的就是德力西
回复