最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!
最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!
2楼
这是原图,请大家看下
回复
3楼
其实就本图而言,就用3PT加个击穿保险也未尝不可,虽然很少这么接,但是也做过,
你可以让YMn,这个线上端子,现场要是出现什么问题,比如开口三角的电压过高的问题,
你可以重新在端子上接地;
回复
4楼
中性点是要接地的,直接或间接!
回复
5楼
个人理解:如果是用三个单相变压器(电压互感器)组成的系统,如果系统不接地的话,一次侧不接地应该是对的。否则就应该使用“三相五柱式”的电压互感器,以防止系统单相接地时带来的大电流而在瞬间烧毁互感器。