一个大型商场,单层面积4400平,四层,请教如何做通风,因我是学给排水的,请教各位,用不用做送风?排烟?怎么做法?
一个大型商场,单层面积4400平,四层,请教如何做通风,因我是学给排水的,请教各位,用不用做送风?排烟?怎么做法?
2楼
商场不做空调,只做通风排烟,送风量如何确定?
回复
3楼
支持楼主的说法,只不过有一点我自己感觉,要是每个防烟分区做一个排烟排风系统这样势必工程造价会很高,我个人认为何以考虑按工程实际几个防烟风区做一个排烟排风系统!
回复
4楼
同意4楼的,几个防烟分区共一套系统好点,就是风口的电控要跟上
回复
5楼
另:单层面积1400平的商场,四周都有对外开启窗,用做通风和排烟吗?不做空调。
回复
6楼
只要可开启面积可以满足自然排烟的面积要求
并且到最远点的烟气流通距离小于30米
就可以利用自然排烟
而不必要设置机械排烟
回复
7楼
这种商场不做空调,我想不太可能,会很热的。就算你现在满足自然排烟的要求,实际使用中也不太可能满足要求,现在的商场你见过四边有大量的可开启的外窗的吗,早给广告封死了,建议你还是做机械排烟吧。此商场如果不做空调(我还没有见过如此大的不做空调的商场)通风量第一种方案按排除余热量计算,不过风量可能会大的吓死人;P ;P 第二种方案为了满足室内卫生条件按一平方米一人算,一个人算30CMH的量,算一算风量,会比第一种小一点。
最后说一句,这个商场还是上空调的好:$
回复
8楼
我最近做了个6000多平米的商场,我是按照500的最大防烟分区.在同一个防火分区内,4个防烟分
区一个竖井,一套排烟系统,排风和排烟共用风管和风口..空调系统按照新风系统+大型的组合式
空调柜这样子...因为空调的末端还没有做,只是预留了机组在那里..可能早晚排烟管要和空调管
打架...:L :L ,我觉得这样大型的商场排烟系统和排风系统合用,空调系统也是必须设置的...虽然
大多数建筑设计者都会把外窗调来尽量满足自然排烟,但是我觉得,我们还是把排烟做了为好...
这样的大型商场,消防设备费用和土建费用比起来真的是很少一部分..为了生命...我们还是要把
排烟系统做了..而且还要做好...
回复
9楼
好东西,谢谢分享,在好好学习
回复
10楼
索斯风管专业组件详解
摘要:专业的风管需要完善的组件。并且在多变的施工环境中,最快最完美的完成施工。
关键词:索斯风管、索斯风管系统。
索斯风管系统功能部件如下:
目的:更好的满足客户需求,从而研发的专业组件。
1) 张力环:在索斯风管系统中很多的时候需要用到弯头,但是弯头在不送风的时候就会自然下垂,十分影响美观。但是加装张力环以后,即使在风道不通风的状态下也可以让其,从各个角度看上去近似圆形。从而极大的提升了风管的美观性。
2) 穿墙件:在各种空调系统、通风系统中,可以完全的、独立的、使用索斯风管系统,不需要再和其它材质的风管进行配合。从而达到节省衔接时间、缩短工期的效果。
3) 长度尺寸调节段:在现场多变的条件下,满足现场多变的需求。达到缩短工期的目地。
索斯风管系统,在布袋风管中拥有最为完善的专业组件、配件、更全面的将通风系统展示给客户。也同时捍卫了自己在布袋风管中第一品牌的领导地位。
回复
11楼
同意4楼的,几个防烟分区共一套系统好点,就是风口的电控要跟上
回复