一个大型商场,单层面积4400平,四层,请教如何做通风,因我是学给排水的,请教各位,用不用做送风?排烟?怎么做法?
一个大型商场,单层面积4400平,四层,请教如何做通风,因我是学给排水的,请教各位,用不用做送风?排烟?怎么做法?
12楼
商场肯定要所空调
新排风的
回复
13楼
我做过一个每层面积18000平米的大型购物中心,按每个防火分区划分成500平米的的防烟分区若干个,按120M3/M2计算排烟风量为60000M3/H,每个防烟分区设若干个600X600的排烟口,火灾时打开火灾排烟分区区域内的排烟口。防烟分区之间靠间墙和挡烟垂壁分割,不要考虑结构梁的高度,因为商场都有吊顶,结构梁都在吊顶内,只有靠挡烟垂壁才能分割防烟分区。
回复