风机盘管接线问题
hhuc000
hhuc000 Lv.2
2008年07月19日 20:37:52
只看楼主

一般风机盘管从吊顶引至开关的管线中穿几根线?是用一样的线吗?请高手指教

一般风机盘管从吊顶引至开关的管线中穿几根线?
是用一样的线吗?
请高手指教
免费打赏
zhangzhengdong
2008年07月28日 10:35:30
2楼
一般七根线,电源2根;电动阀3根;风机3根BVR1.5mm2线.应该分颜色.电源红和兰;其余自己分一下.也有六根的那就是进口阀只有一根火线一根零线的.国内一般阀门是三线制的.
回复
zhangzhengdong
2008年07月28日 10:40:04
3楼
说明一下七线制的电动阀零线在吊顶上的接线盒里接的.所以七根够了.
回复
guolei2002
2008年07月28日 14:19:31
4楼
实际上风机盘管的型号不同,接线也是不同的,除了7线制以外,还有5根6根的情况,需要根据实际温控器接线图来
回复
eqmoon
2011年03月25日 23:48:40
5楼

电源2根;电动阀3根;风机3根? 这是8根吗?
回复
jychen1
2011年03月29日 21:44:07
6楼
实际上风机盘管的型号不同,接线也是不同的,除了7线制以外,还有4, 5,6根的情况,需要根据实际温控器接线图来
回复