求助:空调开关选型
lypwlf
Lv.2
2008年07月20日 09:36:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位高手,家庭2匹空调要选多大开关啊?还有C65N C6,C65N C10都是多大的开关啊?代表什么意思啊?能用吗?我不大懂啦,请大伙帮帮忙!谢谢诸位啦!
请教各位高手,家庭2匹空调要选多大开关啊?
还有C65N C6,C65N C10都是多大的开关啊?代表什么意思啊?能用吗?
我不大懂啦,请大伙帮帮忙!谢谢诸位啦!
免费打赏
dianhuang
2008年07月20日 09:51:47
2楼
2匹空调要选C65N C16的 16是额定电流16A
回复
ilfang
2008年07月20日 10:54:03
3楼
空调要选D型的小型断路器,不能选C型的。2匹空调选:C65N-D16A/2P
回复