在冬天四管制空调机组冻管吗?我单位是四管制的空调机组,在冬天空调机组冷冻水翅片会冻管吗?谢谢
在冬天四管制空调机组冻管吗?
我单位是四管制的空调机组,在冬天空调机组冷冻水翅片会冻管吗?
谢谢
12楼
2010年天津冬季出现了零下十六七度,出现了水管全开、新风机组在正常运行情况下的冻坏表冷器现象,正在考虑怎么才能保证新风机组在冬季运行呢?
1.调小新风阀?
2.防冻开关关闭风机(单纯靠开水阀是没用的)?
3.变频调节风量?
4.新风机进出风管做旁通提高进风温度?
一切都在试验中。那位高手应用过?麻烦您指点一二!
回复
13楼
ok
回复
14楼
要采取防冻措施才不会冻坏
回复
15楼
要采取防冻措施才不会冻坏
回复
16楼
采用四管制的防冻有两个措施:1、可将热盘管置于冷盘管之前。
2、将冷盘管的水放干。
回复
17楼
新风机组有冻裂的可能!一般可以这么解决:
1.设预热盘管,并有低温报警,新风阀与风机的联锁启闭
2.加热盘管置于表冷盘管之前,从防冻考虑,加热盘管宜采用顺流式
回复
18楼
我目前在做个天津的项目,也是四管制的,冷盘在后面,热盘在前面,冬季冷盘放干水,还做热回收,用排风和新风热交换
回复