有哪位对变风量空调系统-诱导型VAV箱的设计有过经验?向大家请教一下,目前大厦的一次送风为18度,二次吊顶回风为27度,VAV出风口的温度为23。5度。整个房间的温度已经快28度了,我个人认为是由于大厦的送风温度过高,但大厦提出是由于这个区域,精装设计为敞开天花,影响VAV的混风效果。哪位有经验的大虾能够赐教啊,急啊
向大家请教一下,目前大厦的一次送风为18度,二次吊顶回风为27度,VAV出风口的温度为23。5度。
整个房间的温度已经快28度了,我个人认为是由于大厦的送风温度过高,但大厦提出是由于这个区域,精装设计为敞开天花,影响VAV的混风效果。
哪位有经验的大虾能够赐教啊,急啊