DN1000预应力3阶段管大头爆裂,有成熟的抢修的办法吗?
DN1000预应力3阶段管大头爆裂,有成熟的抢修的办法吗?
2楼
以前我们都是加套管焊接后,内衬膨胀水泥,但这么大的没有做过。
回复
3楼
我们做过最大的DN2700钢管的,不断水抢修,混凝土管目前还没有抢修的成熟经验!!
回复
4楼
呵呵,容易呀,我们最大修到1400的管
步骤:
1、停水
2、开挖,到管底以下50公分,便于焊接和打口;
3、清理管的大头和管身,如果大头烈的少采用a方案,如果裂的大管头不圆了采用b方案
a:用灯笼套筒(中间大两头小),开边后套住大头,重新焊接完整,打膨胀水泥,保养2小时后开水(如果打口技术不好还是保养久一点)
b:打烂水泥管的大头,使其和另外一条管变成两个平头管相对后,加套筒,打水泥,开水
如有问题,欢迎发短信讨论,呵呵
对了,打水泥之前别忘了先打一圈麻进去,嘿嘿
回复
5楼
能不能说说看你们具体是怎么修的,我们也学习一下,谢谢
回复
6楼
我们做的一般也是加套管后打灰口处理,处理完后最好多养护一段时间。
回复
7楼
我们公司管网所就是这样修漏的,一模一样。
回复
8楼
这么大的我们也没有抢修过。一般可以拆除一根水泥管,然后用特承,特插和铸铁管
回复
9楼
我们常用的办法也是这样
回复
10楼
非常正确!如果要早点通水,在拌和膨胀水泥时加点氯化钙。
回复