求助:深水井供水优缺点
ysjzg
ysjzg Lv.2
2008年07月22日 10:02:32
只看楼主

各位同仁: 小弟目前遇到一难题,向大家求助。 项目现场有一深水井(深100米,口径300mm,深水泵40立方米每小时,扬程70米,水塔高20米),用来作为临时用水水源。是否可行? 用水量能够满足要求。 只是不知道深水井供水用什么缺点,能不能保证施工持续性用水。

各位同仁:
小弟目前遇到一难题,向大家求助。
项目现场有一深水井(深100米,口径300mm,深水泵40立方米每小时,扬程70米,水塔高20米),用来作为临时用水水源。是否可行?
用水量能够满足要求。
只是不知道深水井供水用什么缺点,能不能保证施工持续性用水。
免费打赏
zerghu2002
2008年07月22日 11:56:59
2楼
可以,我做过很多工程的水源都是采用深井水。只要水质符合要求,流量、扬程满足就行了。
回复
lioshui
2008年07月22日 18:01:39
3楼
你的水泵扬程仅70米,水塔高20米,虽然井深100米,但井的动水位只能定在50米内,泵下在60米处。是否能联续送40m3/h,动水位能在50米以内、不再下降。只好按需水量和可能的降深做简单扬水试验求得(扬出的水一定远排、如果用水表计量,出水口一定要比水表高)。还是得先化验看水质是否合要求再进行其它。我的百米深井产水量自25至90m3/h,动水位多年基本稳定,事先曾做几个月的大抽水试验。井的寿命除与水量有关,另与井的滤水管及网材和填料的关系重大。
回复
ysjzg
2008年08月18日 10:07:56
4楼
非常感谢,已经按楼上的去做,效果良好
回复

相关推荐

APP内打开