我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题: 只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题:
只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
2楼
断路器和综合保护装置确实不能同时带防跳,你可以把综保上的防跳短接了,至于是不是因为同时带防跳造成只能合分一次就不清楚了。
回复
3楼
那我拆综保防跳,和拆VS1防跳有什么不同吗?
回复
4楼
没什么不同,拆掉一个就好了
回复
5楼
应拆开关防跳:lol
回复
6楼
是防跳问题,拆除一个就行了。
回复
7楼
具备的条件的话,只带开关本体的保护做分合闸试验就知道了
回复
8楼
应该和防跳没关系吧。
回复
9楼
就是防跳的问题,你拆一个就好了
回复
10楼
能否将二次图传上,供大家学习。
回复
11楼
有电路图就好说了,可能是操作后送不上电源了
回复