想了解一下各地110kV变压器间隙保护和零序电流保护的投退原则,恳请大家踊跃投票
xv2000
xv2000 Lv.2
2008年07月23日 10:13:33
来自于变压器
只看楼主

一直觉得这个零序保护各地很不统一,想看看兄弟单位都是怎么干的,某些地区110kV变压器110kV侧中性点一律不接地允许(比如北京等),某些地区中性点不接地时要视中低压侧是否有地方电源再决定间隙保护是否投入,某些地区间隙保护整定值把零序电流时间比规程要求的长了很多,也烦请注明一下,谢谢如果能贴出相关文件或规定做参考更好

一直觉得这个零序保护各地很不统一,想看看兄弟单位都是怎么干的,某些地区110kV变压器110kV侧中性点一律不接地允许(比如北京等),某些地区中性点不接地时要视中低压侧是否有地方电源再决定间隙保护是否投入,某些地区间隙保护整定值把零序电流时间比规程要求的长了很多,也烦请注明一下,谢谢
如果能贴出相关文件或规定做参考更好
免费打赏
xiaoyouzilht
2011年01月10日 13:18:29
12楼
有自备电厂接入的零序间隙保护投入,零序保护退出
回复
冬天的雨
2011年01月10日 23:28:01
13楼
我们唐山地区的110KV 变电站,110kV侧中性点不接地运行,间隙保护投入, 零序电流保护退出
回复
zhangwuyan
2011年02月18日 11:20:36
14楼
我们这的原则:
110KV主变高压中性点接地原则:主变低中压侧有电源的,变压器中性点直接接地运行;无电源的,可以不接地运行。
对于中低压侧有电源而中性点不接地运行的变压器,应配置放电间隙(间隙保护)。

当变压器高压零序电流保护与间隙零序电流保护接于同一个CT时,变压器接地运行时,应投零序电流保护,退间隙保护;变压器不接地运行时,应投间隙保护,退零序电流保护。
回复
灯泡电工
2011年07月02日 14:00:09
15楼
未接触过今天学习了
回复
wyzhg027
2011年11月19日 21:07:44
16楼
110kV系统主变间隙保护和零序电流保护一般采用不同的CT,其变比是不一样的,因此对于综保必须得有两项设置参数,其功能的投退是有的厂家是通过保护屏硬压板来控制,硬压板的功能实际就是在模拟主变是否接地。主变接地时投入零序保护,不接地是投入间隙保护。
回复
红苹果
2012年06月04日 14:29:07
17楼



恩,,同意,,刀闸、零序一般在后面。
刀闸一拉开零序就没投入,间隙投入;刀闸一合上,零序投入,间隙就没用了。。
回复
yjwht
2012年06月04日 16:56:03
18楼
220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见(试行)

近年来,由于云南电网线路发生单相接地故障引起部分220kV和110kV主变压器中性点间隙击穿,导致变压器中性点间隙零序电流保护动作,造成变压器跳闸停电的事故多次发生。为了遏制类似事故的重复发生,提高电网供电可靠性和安全稳定运行水平,在试研院公司提交的技术报告《云南电网110、220kV分级绝缘变压器中性点保护方案研究》和对公司系统主变压器中性点过电压保护进行全面调查的基础上,结合国家和电力行业相关标准并吸取其他网省公司经验,对云南电网220kV和110kV主变压器中性点过电压保护的配置与使用提出以下试行意见:
一、主变压器中性点接地方式要求
500kV-110kV主变压器中性点接地方式应遵循DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》和DL/T 584-95 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》的有关规定,并兼顾各电压等级主变压器中性点绝缘水平。
1. 自耦变压器中性点必须直接接地运行。
2. 220kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 559-94《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器220kV侧中性点绝缘等级为110kV时,220kV侧中性点可不接地运行;当220kV主变压器的110kV侧中性点绝缘等级为66kV时,110kV侧中性点可不接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为44kV时,中性点一般应直接接地运行;当主变压器110kV侧中性点绝缘等级为35kV时,110kV侧中性点必须直接接地运行;当220kV主变压器中压侧或低压侧有并网小电源时,220kV侧和110kV侧中性点均宜直接接地运行,220kV进线侧宜配置线路保护。
3. 110kV分级绝缘变压器中性点接地运行方式的安排,应按照DL/T 584-95《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》第4.1.3.4条执行,并应考虑变压器中性点绝缘水平:当主变压器中性点绝缘等级为66kV时,中性点可不接地运行;当主变压器中性点绝缘等级为44kV时,中性点一般应直接接地运行,当主变压器中性点绝缘等级为35kV时,中性点必须直接接地运行。
4.电网变压器中性点接地方式应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。云南电网主变压器中性点接地运行数目均由省调统一分配及管理,各运行单位不得随意更改,需要改变变压器中性点运行方式时,应事先得到省调同意。在操作过程中允许某一厂站中性点接地数短时超过规定。当110kV变压器中压侧或低压侧有并网小电源时,地调应计算确定该变压器是否需要接地运行,并报省调批准后执行。
二、主变压器中性点过电压保护(一次部分)配置和使用要求
1. 分级绝缘变压器运行时中性点可能不接地的,应采用棒间隙并联金属氧化物避雷器保护。
2. 棒间隙要求
(1) 棒间隙应使用直径为14mm的铜棒,采用水平布置,端部为半球型,表面加工细致无毛刺并镀锌,尾部应留有50mm螺扣,用于调节间隙距离。
(2) 安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于1m,接地棒长度应不小于0.5m,离地面距离不小于2m。如图1所示:
图1 棒间隙安装示意图
(3) 棒间隙距离根据海拔高度的不同,按下表选取:
不同海拔高度下的间隙距离(参考值)和
试验工频放电电压(以峰值/ 方式测量)的10次平均值范围
海拔高度(m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
220kV系统中性点间隙距离(mm) 300 320 340 360 390 410 430
10次放电电压平均值的范围:102±5%kV
110 kV系统中性点间隙距离(mm) 110 130 140 150 160 165 170
10次放电电压平均值的范围:60±5%kV
(4) 应定期检查棒间隙距离(特别是间隙保护动作后),如不符合要求应及时调整。
(5) 新建工程投产前及主变预试时应进行棒间隙稳态工频放电电压试验(取10次试验电压平均值),采用峰值电压表(以峰值/ 方式)记录工频放电电压,并做好试验记录备查;若工频放电电压低于上表要求值时,应进行相应调整。
3. 金属氧化物避雷器要求
中性点标称电压(kV) 中性点绝缘水平(kV) 避雷器额定电压(kV)
110 LI400AC200 146
66 LI325AC140 73
44 LI250AC95 60
三、 主变压器中性点过电压保护(二次部分)配置和与主变压器中性点过电压保护(一次部分)配合使用要求
1. 新建工程分级绝缘变压器应配置中性点间隙零序电流电压保护,设二段时限。已投运变压器若采用微机型变压器保护的,要求增加一段时限。
2. 主变压器中性点间隙零序电流保护用零序电流互感器应串接在棒间隙接地端回路上。
3. 间隙零序电流电压保护的零序电流和零序电压动作值按DL/T 559-94和DL/T 584-95相关规定整定,即:
220kV侧:零序电流动作值100A(一次值),零序电压动作值180V(二次值) ;
110kV侧:零序电流动作值40-100A(一次值),零序电压动作值150V-180V(二次值)。
4. 在终端变电站运行的220kV变压器,220kV侧中性点绝缘等级为110kV、110kV侧中性点绝缘等级为66kV或44kV时,220kV、110kV侧中性点可采用棒间隙并联避雷器保护,变压器220kV侧和110kV侧中性点间隙零序电流保护动作时间整定应考虑下列两种情况:
(1) 无并网小电源的终端变电站,220kV侧中性点绝缘等级为110kV、110kV侧中性点绝缘等级为66kV,若变压器220kV侧和110kV 侧中性点均不接地运行,则变压器中性点只采用避雷器保护,应将棒间隙活动电极拆除并妥善保存,间隙零序电流保护退出运行。若110kV侧中性点绝缘等级为44kV,运行方式安排和保护整定配合有困难不能直接接地运行的,110kV侧中性点应采用棒间隙并联避雷器保护,间隙零序电流保护动作时间参照第5条第(3)点执行。
(2) 中压侧或低压侧有并网小电源的终端变电站,220kV侧中性点绝缘等级为110kV、110kV侧中性点绝缘等级为66kV或44kV,若运行方式安排和保护整定配合有困难不能直接接地运行的,变压器220kV侧中性点可采用棒间隙并联避雷器保护,间隙零序电流保护动作时间第一时限整定为0.3秒解列小电源接入断路器,第二时限整定为1.3秒跳变压器各侧断路器。
5. 在终端变电站运行的110kV分级绝缘变压器,分下列两种情况考虑主变压器中性点过电压保护的整定与使用原则:
(1) 110kV中性点绝缘等级为66kV,中压侧或低压侧没有小电源并网的系统,中性点可不接地运行。变压器中性点只采用避雷器保护,应将棒间隙活动电极拆除并妥善保存,间隙零序电流保护退出运行。
(2) 110kV中性点绝缘等级为66kV或44kV, 中压侧或低压侧有小电源上网的系统,中性点宜直接接地运行。若运行方式安排和保护整定配合有困难的,变压器中性点采用棒间隙并联避雷器保护, 间隙零序电流保护第一时限整定为0.3秒延时跳开并网小电源相关断路器,第二时限整定为1秒跳变压器各侧断路器。
(3) 110kV中性点绝缘等级为44kV,中压侧或低压侧没有小电源并网的系统,变压器中性点一般应直接接地运行。若运行方式安排和保护整定配合有困难的,变压器中性点采用棒间隙并联避雷器保护, 间隙零序电流电压保护的动作时间整定为1秒跳变压器各侧断路器。
6. 对部分分级绝缘变压器间隙零序电流电压保护暂时无法实现两段时限整定,且中压或低压侧有小电源接入的,要求对相关回路进行改造,完善此功能。
四、其他相关问题及要求
1. 各地调应跟踪并定期核对变压器中、低压侧小电源并网情况,及时调整主变压器中性点的保护方式。还应结合每年的年方式编制计算、调整变压器中性点接地方式,以适应电网发展的需要。
2. 各供电单位应定期检查主变压器中性点是否烧损、并联避雷器是否动作,总结运行经验,为采取必要的改进措施提供依据。
回复
afeihust
2012年07月16日 21:59:06
19楼
规程就是2.4呀
回复
zhangdayong0467
2012年08月15日 21:29:11
20楼
在中性点直接接地的情况下,原则是都投的。
回复
lidongyong
2012年08月21日 11:14:08
21楼
受教了 对于这方面的知识 薄弱啊 要多多学习了
回复