有一大跨度仓库,长度109米,宽23米,请问里面的电灯开关如何安排?先谢谢各位.1.集中式放置,全部放到一边的出口.2.就近放置,每个开关防在靠近灯具的位置3.在两边出口放置双联开关.
有一大跨度仓库,长度109米,宽23米,请问里面的电灯开关如何安排?先谢谢各位.
1.集中式放置,全部放到一边的出口.
2.就近放置,每个开关防在靠近灯具的位置
3.在两边出口放置双联开关.
2楼
109X23也算“大跨度”?我们210X48算什么跨度?
仓库的照明,人在哪进出的多就装在哪。
回复
3楼
以操作方便为主。总不能摸黑走很长距离去开关灯吧。
回复
4楼
放置于主要入口,如果这个仓库平时使用情况一般,我认为也可以考虑就近控制
回复
5楼
仓库配电箱按规范在门口或门外,可箱面装转换开关,分区集中控制.
回复
6楼
长度比较长的建筑物,分区段集中控制。尽量置于入口位置。
我这里有份图,你可以参考一下。
回复
7楼
如果是没有隔断的仓库,一般放在主要入口处集中控制就可以
回复
8楼
入口处集中控制:D :D :D
回复
9楼
多谢楼上各位大大的意见.
那就用入口处集中控制吧
回复
10楼
:call: :call: :call:
回复
11楼
那么请问一下,这样集中于门口控制的话,如何能满足照明箱供电半径50m的要求呢?
回复