谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!
谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!
2楼
压机结霜,说明氟量加多了。库温—1度时低压0.29,膨胀阀还调得可以。
回复
3楼
同上~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
4楼
你那制冷剂也加得太多了吧 -1你都回了一半 到-20你不要回到缸套上啊 我看你的压机有点玄
回复
5楼
不要害怕,冷凝压力和室外温度 是匹配的
说明氟利昂没有加的太多
调节膨胀阀吧,给液太多了,低压太高
然后慢慢放一些22
你的冷库要多少度?-18? 参照荣昌的方法确定确定低压值
一步步来,经验就是这么来的
回复
6楼
如果他要求的库温到-18度以下 他不放制冷剂能行 我以后就倒立走路
回复
7楼
我说了,慢慢放一些22
不过具体操作时候再看
你不知道有没有储液罐,有的话也不知道多大
你也不知道冷凝器后有没有过冷度?
你凭什么一口咬定充液多了
压机结霜 你可以说回液,但你不能说氟利昂过多
当然,楼主给的信息远远不够
回复
8楼
这样吧
叫楼主照张图片来吧
再把设计图纸发来看看
行吗??
人家旧系统
说明以前是正常的
你就不能从这方面想啊
呵呵 楼上的是不是还没有毕业啊
回复
9楼
题外话
我毕业的时候估计你还上小学呢
回复
10楼
边放边看压力表,慢慢放。
回复
11楼
再有,就是因为以前工作正常
所以我反对 更换大一号的膨胀阀
说膨胀阀太小 是没有根据的
回复