谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!
谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!
12楼
呵呵 看来楼上的都有78十岁了吧 难怪说话糊涂啊 他现在的情况跟膨胀阀又有多大关系呢
回复
13楼
关小膨胀阀,现在库温高的原因是蒸发压力高,关小膨胀阀后,蒸发压力降低,排气压力自然就低了,问题也就解决了。
回复
14楼
有可能机器正常,有可能保温不好了
回复
15楼
:lol :time: :time: :kiss: :victory: :)
回复
16楼
你那制冷剂也加得太多了吧 -1你都回了一半 到-20你不要回到缸套上啊
回复
17楼
检查下吸气滤网是否堵塞。
回复
18楼
你的系统是风冷还是水冷的呢?压缩机是用什么的?如果是水冷的高压有点偏高了点,还有膨胀阀调节一下,把回气过热度调整在10度左右,看看情况。不一定是氟加多了。
回复