膨胀水箱补水的问题
ashen821
ashen821 Lv.2
2008年07月25日 22:19:38
来自于中央空调
只看楼主

商场建筑总面积10万4千多个平方, 楼层共四层,整个中央空调冷温水系统的补水仅靠集水器接上4楼顶上膨胀水箱一根DN50mm的自来水管补水,请问下大家:这个补水是不是选小了, 如果遇到换季做水质处理或楼层阀门管道检修,因为楼层支管上也未设阀门,检修一次都要放尽整层的水,以后投入使用后会对维护管理造成哪些麻烦?如何补救?[ 本帖最后由 ashen821 于 2008-7-25 22:22 编辑

商场建筑总面积10万4千多个平方, 楼层共四层,
整个中央空调冷温水系统的补水仅靠集水器接上4楼顶上膨胀水箱一根DN50mm的自来水管补水,请问下大家:这个补水是不是选小了, 如果遇到换季做水质处理或楼层阀门管道检修,因为楼层支管上也未设阀门,检修一次都要放尽整层的水,以后投入使用后会对维护管理造成哪些麻烦?

如何补救?

[ 本帖最后由 ashen821 于 2008-7-25 22:22 编辑 ]
免费打赏
ashen821
2008年07月26日 18:05:50
2楼
顶起 嘿嘿 等回复!
回复
49672685
2010年06月24日 17:58:59
3楼
初次加水,用膨胀水箱加水确实很费时。
回复
xp6260
2010年06月25日 10:04:10
4楼
杭州甲级设计院招聘暖通设计师,要求暖通本科学历,有设计院经验者更佳,有意向可联系, XP6260@126.COM,QQ:85940216
回复
fine_2009
2010年06月25日 12:01:32
5楼
“因为楼层支管上也未设阀门,检修一次都要放尽整层的水”,这不关补水的事,是阀门设置不合理。
回复
zhuofengyy
2010年06月25日 15:32:20
6楼
坐等高手解答
回复
haodangxp
2010年06月25日 17:52:57
7楼
膨胀水箱的补水,是基于平时运行过程中系统“失水”而设计的,故其管径不会太大。如果在系统放空后重新为系统补水,即快速补水,单纯依靠膨胀水管,充注满整个系统所需时间将会比较长。所以一般在设计阶段,与给排水专业的协调好,根据冷水机组的规模在制冷机房预留一根快速补水管及接口,在所谓事故补水时可接至制冷机房主管,达到快速补水的目的。