我上次去两家店铺调查空调效果,店铺里各装了一个风机盘管,功率大小都一样,用测温仪测的风口温度都一样(19度),风速也相差不大,均为5.2m/s的样子,两家店铺的面积也相近,店面装修的灯光热源也相差不是很大但是室内温差却相差很大,感觉效果明显不同,求解各位 还有哪些因素会造成这种现象! 谢谢了!
我上次去两家店铺调查空调效果,店铺里各装了一个风机盘管,功率大小都一样,
用测温仪测的风口温度都一样(19度),风速也相差不大,均为5.2m/s的样子,两家店铺的面积也相近,店面装修的灯光热源也相差不是很大
但是室内温差却相差很大,感觉效果明显不同,
求解各位 还有哪些因素会造成这种现象! 谢谢了!
2楼
均为5.2m/s的样子?
回复
3楼
同问。。。
2.5还差不多
5.2的话,会不会吹到走廊里去。。。
也同意二楼,条件不一样是没办法比较的
回复
4楼
哈哈,当时肯定是按面积指标配的机器:L 现在发现问题了吧,应该好好算一算冷热负荷
回复
5楼
如果出风口温度,及风速都一样。
一般可以认为机器回风口温度也一样。
(要确认机器运行正常)。
可能是温度分布的问题。
也有可能是湿负荷的问题。
回复
6楼
我所说的 这一层所有的店铺都为 此市场内专营鞋类产品的铺面,店铺内除了灯光 无其他热源,
具体位置如图上圈内所示: 图上红圈圈表示的为效果很差的两家,这两家店铺 隔壁的店面效果都是很好,就他们的不行!
我就是不知道为什么差异这么大,无法解释给他们。
还需要什么条件的话请提出! 谢谢
回复
7楼
请教楼上 湿负荷怎么解释??
回复
8楼
哈哈,是多联机吧,没法解释,机器问题。多联机就这样:L 我碰到的厂家说,好几百台室内机,有一两个制冷制热效果差点,是很“正常”的:lol :lol
回复
9楼
不是多联机呀! !!
回复
10楼
水管是同程的吗?能测一下水流量吗?FCU配电动阀了吗?
回复
11楼
不是多联机呀,不好意思我有点主观了:lol :lol 商铺里面的布局一样吗,可能是气流组织的问题,看有没有气流短路现象:victory:
回复