前室加压的风量通过疏散门渗入走道和楼梯间了,前室压力应该比楼梯间大呀!
前室加压的风量通过疏散门渗入走道和楼梯间了,前室压力应该比楼梯间大呀!
2楼
应该是楼梯间大
那要看你的楼梯间满足自然防烟了吗
回复
3楼
楼梯间满足自然排烟条件,只是,从风向走向看,前室加压,风一部分流入走道,一部分流入楼梯间,前室余压只能大于楼梯间压力,如何能保证楼梯间压力大于前室呢?
回复
4楼
为什么要保证楼梯间的压力比前室大呢?
防烟分为两种,一种是机械加压送风,一种是自然排烟
你说的压力要求是不是对前者的要求呢?
回复