P110,第105题某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室设有一加压送风系统,加压送风量为28000m3/h,采用自垂式百叶送风口,火灾时开启着火层及其上下相邻两层的送风口,则送风口的尺寸可采用:A 300*200B 500*300C 500*400D 800*500 书后提供的标准答案:105D见《高规》第8.1.5.3条:计算过程:送风口风速不宜大于7m/s,28000/3600/3/(0.8*0.5)=6.48<7m/s
某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室设有一加压送风系统,加压送风量为28000m3/h,采用自垂式百叶送风口,火灾时开启着火层及其上下相邻两层的送风口,则送风口的尺寸可采用:
A 300*200
B 500*300
C 500*400
D 800*500
书后提供的标准答案:
105D
见《高规》第8.1.5.3条:
计算过程:
送风口风速不宜大于7m/s,
28000/3600/3/(0.8*0.5)=6.48<7m/s
彻底昏了