2楼
1、图片偏小,局部看不清楚。
2、如无必要可取消无功电度表,或以功率因数表代替。
3、断路器额定电流大于框架电流,应为LZ笔误。
4、断路器额定电流选择有误
回复
3楼
谢谢!!你的建议..
回复
4楼
1、功率因数达不到0.9,取0.8合理
2、楼梯应急照明回路为5WL
3、4回路为三相配电,
回复
5楼
4WL应该是三相电,K值是否取得太大呢?功能不清楚,见笑。:)
回复
6楼
呵呵,图片小,虽然看不清,但问题不少。
1、负荷计算有误,应为346.07KW;
2、既然此处设有MEB,进线应该是4芯电缆,75的保护管太小了,且应该穿SC管。
3、即使按图纸中的计算电流算,进线开关、电流互感器也小了;
4、SPD40KA不合适,另如二楼所讲,160的壳架装不下400的触头;
5、TIB1是终端电器,不能用在这个地方,另外TIB1最大号的也就是63A;
6、出线电缆标号不对。
回复
7楼
谢谢楼主的无私!谢谢了,有了你们好心人的帮助,大家才有进步.很有用的资料,我正好用的...
回复
8楼
大家共同进步~~~~~~~·:victory:
回复
9楼
大家共同进步~~~~~~~·
回复
10楼
4WL应该是三相电,线径选择太大
回复
11楼
1、4WL应该是三相电,线径选择太大 选,YJV-5*16即可
2、各回路,电缆线可放大一级,选断路器也可放大一级
3、进线,PVC75的满足截面填充率40%要求
回复