以前我不知道在哪看到过要求 排烟管道需要保温。现在我们正在做这方面的优化设计,设计上排烟风管没要求保温,我想加上保温,但不知道从哪找到相关依据来说服业主。请问大家谁知道,给提供点相关的资料,对了 我施工地点是广州!
以前我不知道在哪看到过要求 排烟管道需要保温。现在我们正在做这方面的优化设计,设计上排烟风管没要求保温,我想加上保温,但不知道从哪找到相关依据来说服业主。请问大家谁知道,给提供点相关的资料,对了 我施工地点是广州!
12楼
上海民用建筑防排烟技术规程
4.4.4 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
回复
13楼
我一般排烟管明装不考虑隔热,吊顶内排烟管道考虑隔热,但要采用不燃材料隔热
回复
14楼
但是都没有提隔热材料需要做成多厚啊?
回复
15楼
我是做保全防火板的,暖通主要用于耐火风管、消防排烟风管、挡烟垂壁等,亦有可专用于防火防爆场所、或潮湿、耐候性要求高的环境,耐高温(400-750度)、绝热、抗冲击强,100%环保,国内外检测报告具全。希望能有机会合作。我的电话13241730225.QQ767449032.邮箱
beiji_feng@sina.com.如需样册可联系我。
回复
16楼
仔细读读后,还是高规级别高。。
回复
17楼
刚好,最近看到相关的资料,蛮有体会的,学习学习,呵呵
回复
18楼
我的理解是排烟风管的玻璃棉设置不是保温的作用,与空调的保温概念不一样,而是隔热的作用,保证排烟管道内的高温烟气热量不会通过管道散发引燃管道附近的可燃物。
回复
19楼
不做隔热,如果图纸上说明大道耐火极限的隔热就好了
回复
20楼
很好的学习资料
回复
21楼
cake_01@co163 发表于 2008-8-4 22:37 补充:《高规》要求的是吊顶内的排烟管道要隔热处理且与可燃物保持不小于150mm距离。而《建规》只要是排烟 …新手路过学习学习
回复