想知道电缆的埋地敷设和穿管敷设怎样考虑挖填土问题?

是不是直埋敷设根据施工具体情况考虑挖填土,而穿管敷设不用考虑挖填土?是的话为什么穿管就不用考虑挖填土了呢?(都是室外埋地电缆)

另:通常大家所说的“埋地敷设”是指电缆直接在地上敷设,包括直埋和穿管?

谢谢大家为我这个工程新手解答啦:call:
  • xfu
    xfu 沙发
    室外的。。一定要挖的。除非已经埋好管井了。。就等穿线就可以了
    另外,埋地敷设(FC)在室内,通常是埋在楼板内的,都是施工时就要埋进去,如果后来加的,只能埋在垫层里了(如果够厚)

    穿管,可以埋地,埋墙,也可以在顶板内暗敷,也可以明敷
    穿管只是保护电线,电缆的方法!

    电缆直接在地上敷设,只能用铠装电缆,例如:YJV22
    2008-07-28 11:21:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块