同一继电器节点串联的问题。。。请高手指点
alasi
alasi Lv.2
2008年07月28日 23:38:56
来自于继电保护
只看楼主

同一个继电器的不同节点,串联在同一个回路里边,是起什么作用呢?而且这些节点的类型相同请高手指点,谢过:Q :)[ 本帖最后由 alasi 于 2008-7-28 23:40 编辑 ]

同一个继电器的不同节点,串联在同一个回路里边,是起什么作用呢?而且这些节点的类型相同
请高手指点,谢过:Q :)

[ 本帖最后由 alasi 于 2008-7-28 23:40 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年07月29日 06:14:19
2楼
具体情况具体分析,如果二付在同一回路且在不同位置(两触点之间还有其他触点),有隔离电位的作用;如果二付接点前后串联,为了提高分断的可靠性。
回复
zyhefei
2008年07月29日 07:22:42
3楼
二付接点前后串联,主要是为了提高分断的可靠性。
回复
alasi
2008年07月29日 22:17:54
4楼
了解了,谢谢二位高手:handshake
回复