关于厂区消防给水的疑问,请教啊!!
zhuzhou12
zhuzhou12 Lv.2
2008年07月29日 13:27:03
只看楼主

厂房都是一层的,市政水压力是够的,但是里面还有办公楼和宿舍楼,市政水压力可能不够,这种情况是不是必须要设置个泵房,然后厂区内设置两道消防管网,一道室内一道室外消防和生活合用呢?还是设两道管网,直接从市政管网接入,在室内消防接入口设个无负压的增压设备就可以呢?以上两种方式都存在一个问题,如何在火灾时自动启动,如果靠电上控制好像不可能吧,整个厂区每个建筑都得走线到泵房去?!还是有个手动启动就可以?

厂房都是一层的,市政水压力是够的,但是里面还有办公楼和宿舍楼,市政水压力可能不够,这种情况是不是必须
要设置个泵房,然后厂区内设置两道消防管网,一道室内一道室外消防和生活合用呢?还是设两道管网,直接从市政管网
接入,在室内消防接入口设个无负压的增压设备就可以呢?以上两种方式都存在一个问题,如何在火灾时自动启动,如果靠电
上控制好像不可能吧,整个厂区每个建筑都得走线到泵房去?!还是有个手动启动就可以?
至于市政水流量够不够用又该如何判断?室内外消防流量加起来35L/S。是不是还得问自来水公司他们这的流量多大?
头疼啊,谁知道请教教啦!!:Q :Q
免费打赏
zhuzhou12
2008年07月29日 13:34:20
2楼
老王以前发了个厂区消防图纸给我看,就是室内消防一道室外消防和生活合用一道管网,水池储存了室内外消防的水量(不明白为何还要
储存室外消防水量),泵房内就设了两台室内消防水泵,不知道是如何启动的?!
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:09:53
3楼
问题问的不太清楚,假设如下:厂房为单层;办公楼为三层(第三层楼面标高8.0m);宿舍为六层(第六层楼面标高16.40m屋顶消防水池进水管处标高为22.60m)。
1。调查核实厂区市政进水管处的压力。
2。厂区布置室外消火栓给水系统环状管网(与生活给水合用),环状管网根据管网的大小管径选为DN150-DN200。
3。
1)若水力计算得最不利室外消火栓处压力在0.10MPa以上,则第2点成立。
2)室内消火栓给水系统单独设置一套管网供厂区所有的建筑使用。
3)可在宿舍顶设置一个108m3的共用消防水池,(一般水平低的结构人员认为荷载大,其实再单独设置地下消防水池和地下消防水泵房又占地,投资更大,消防水泵扬程也更大,不合算),在消防水池设置两台消火栓主泵供水,流量15L/s,扬程25-30m即可。
4)若市政提供的压力不能直供至宿舍顶消防水池,可在此栋宿舍处设置无负压设备供水,此时室外消火栓给水系统环状管网(与生活给水合用)的管径最好为DN200。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:13:21
4楼
4。在室内消防接入口设个无负压的增压设备不可以!无负压的增压设备用于生活给水,用于消防给水至少目前国内无此先例。而且此设备目前争议太多,消防主管部门根本就不允许。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:37:49
5楼
5。接上
1)若水力计算得最不利室外消火栓处压力在0.10MPa以下,则第2点不成立。
2)厂区设置室内、外消火栓给水系统合用环状管网一套供厂区所有的建筑使用。生活给水系统再单独设置一套独立的管网供水。
3)在厂区地面或地下设置消防水池一座,有效容积(厂房10*36*3+25*3.6*3=378m3;宿舍15*36*2+20*3.6*2=252m3;取最大值。假定按建规相应表格查得厂房内、外栓用水量10、25L/s;宿舍内、外栓用水量15、20L/s)378m3。
4)在消防水池旁设置消防水泵房一座,设置消火栓供水泵两台,一用一备,单流量35L/s,扬程60m左右,供至室内、外消火栓给水系统合用环状管网,环状管网管径DN150。
5)消火栓供水泵由设置在每个室内消火栓旁的启泵按钮启动,亦可手动启泵,电气专业配置电控线,完全没问题,请放心。
6)宿舍顶设置9m3屋顶消防水箱一座,设置出水管与室内、外消火栓给水系统合用环状管网相连。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:38:26
6楼
有空顶顶我发的主题贴!!
回复
zhuzhou12
2008年07月29日 17:36:14
7楼
太感谢了!有时间一定顶你!
消火栓供水泵由设置在每个室内消火栓旁的启泵按钮启动,亦可手动启泵,电气专业配置电控线。这样造价是不是太高啊,能不能在泵房内设增压稳压设备,在压力降低时自动启泵呢?!
另外由于本工程厂房里没有生活用水,只有厂区两端的宿舍和办公楼用水(宿舍和办公楼设在厂区南北向,中间是厂房),似乎是室内外消防一道,生活用水在厂区两端接入做个管网更经济。
回复
zhuzhou12
2008年07月29日 17:39:56
8楼
本工程室内消火栓旁的启泵按钮没有设置该怎么办??:( !!
回复
ruhua101825
2008年07月30日 12:17:44
9楼
按三楼前辈的意见,室外消防用水和生活用水共用一个系统,那么这个共用系统就要分别从市政供水管的不同管段接入两个进水点(前提是市政给水的压力不小于0.10MPa)
回复
huanghe521
2013年10月22日 22:00:05
10楼
正遇到这个问题,刚好看看
回复

相关推荐