仅设屋顶消防水箱的系统,谁来告诉我是什么系统?临时高压或低压?
vinin_lw
vinin_lw Lv.2
2008年07月29日 15:29:35
只看楼主

室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。

2008年07月29日 15:31:32
2楼
常高压肯定是算不上,低压?室内消火栓可以采用低压制吗?临时高压?可又不存在消防泵

[ 本帖最后由 vinin_lw 于 2008-7-29 15:32 编辑 ]
回复
vinin_lw
2008年07月29日 15:33:21
3楼
我来贴一段临时高压的定义:消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需
要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:41:51
4楼
“当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。”,此点不妥,参《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003之3.2.8条。

有空顶顶我发的主题帖。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:44:15
5楼
水表旁通气管市政供水部门不允许。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:45:00
6楼
水表后应加设倒流防止器。
回复
hxhlyh
2008年07月29日 15:47:20
7楼
该系统若市政压力可保证消防用水量和最不利消火栓处压力18.5m水柱以上,可以勉强算为常高压系统。
回复
vinin_lw
2008年07月29日 15:49:28
8楼
谢谢LS的顶贴,不过MS跑题了,我们还是来讨论这个到底该归为那种消防系统,第一段话我是摘抄的:)
回复
歌者
2008年07月29日 15:50:11
9楼
10分钟只是满足消防队到达之前。自救用水
回复
hxhlyh
2008年07月29日 22:28:13
10楼

这是比较老的手册上的说法了,现设计规范改动很大,我前几帖已指出了该图的很多不足的地方.
回复
hxhlyh
2008年07月29日 22:31:51
11楼
修改完上述错误后,只有当室外管网能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,才可采用此种给水方式,这时候勉强算常高压!!建规在条文说明中指出了一种常高压的形式....
回复

相关推荐

APP内打开