仅设屋顶消防水箱的系统,谁来告诉我是什么系统?临时高压或低压?
vinin_lw
vinin_lw Lv.2
2008年07月29日 15:29:35
只看楼主

室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。

2008年07月29日 22:40:54
12楼
常高压的一种形式:某厂区,其后有一座足够高的山,山上建一座消防水池,容量可满足一次灭火的需要,由该水池设置两条输水管引至厂区消防环网,这种才算.
回复
vinin_lw
2008年07月30日 09:30:19
13楼

如果算常高压,那么设水箱岂不多余?还有本人在设计中多次采用这种系统,而市政压力并未达到常高压的要求,市政压力一般比最高层消火栓的高度高7~8米的水头,如果是常高压的话,那么满足栓口充实水柱压力,就算7米充实水柱的话,栓口压力起码要13米。而我用这种靠市政压力和消防水箱的消防系统,多个项目审核也通过了,所以很困惑
回复
vinin_lw
2008年07月30日 09:42:55
14楼
主要是最近我在写职称论文,关于临时高压的,我把这种归为临时高压,很多的的疑问都是基于这种系统提出的,如果这种系统不属于临时高压,那么整篇论文就失去了存在的意义:'(
回复
ah-wangjun
2008年07月30日 10:08:17
15楼
这个系统目前来说是有争议的,在上海审图的根本不认可此种系统,毕竟手册不是规范,所以把这个系统忘了吧
回复
vinin_lw
2008年07月30日 11:08:10
16楼
真是越来越糊涂了,以前没仔细考虑这个问题的时候,这个系统一直用的心安理得,审图所、消防审核也没问题(我是厦门这),看来以后要慎用了,谢谢版主
回复
vinin_lw
2008年07月30日 15:05:16
17楼
还有一点,我们都知道常高压的条件比较苛刻,靠市政管网很难实现,那么岂不随便一个项目,特别是对多层而言,动不动就要水池泵房就要全上?有必要吗?不是很浪费吗?
回复
shenwei407
2008年07月30日 16:04:44
18楼
学校里学过这样的系统,工作以后没见过谁会设计这样的系统。审核肯定通不过!
回复
vinin_lw
2008年07月30日 17:07:09
19楼

你好,你是哪里的呢?我厦门的,好几个项目都是这样的,审核都通过了:L 特别是很多多层厂房(只要设消火栓,没设喷林的)
回复
vinin_lw
2008年07月31日 16:17:26
20楼
怎么就这么沉了啊,大家还要继续讨论啊:(
回复
lrhsllove
2008年07月31日 16:57:14
21楼

很形象,说的简明又直中要害
回复

相关推荐

APP内打开