我单位的电容补偿奇怪问题.
dzh98
dzh98 Lv.2
2008年07月29日 20:46:50
只看楼主

我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.

我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
免费打赏
dzh98
2008年08月02日 14:03:28
22楼
别误会。讨论问题怎么会有恶意呢?如果改成高供高计会不会好些呢?
回复
wxdchgs
2008年08月02日 16:55:11
23楼
“如果改成高供高计会不会好些呢?”
可以这样考虑:高供高计时,用户消耗的电量和变压器的损耗一并计入高压计量表,如果在低压侧补偿的话,变损部分(无功变损)是补不上的。除非进行高压补偿。
你处这么小的负荷为何选大变压器呢?莫非后期负荷能增加很多?
回复
dzh98
2008年08月04日 19:20:55
24楼
明白了。谢谢。当时上的大变压器是为了以后增容的。
回复
zjxshsgs
2008年08月04日 20:36:23
25楼
自动补偿装置一般为取AC相电压和B相电流作为取样信号来工作,三相电流不平衡就会产生你说的情况,也有用电量偏小而使取样电流偏小引起自动补偿装置不正常工作的可能。。。。。。
回复
dzh98
2008年08月06日 14:09:45
26楼
一般三相电流都有不平衡现象,偏差到多少就有这种现象了呢?
回复
白龙行天下
2009年02月13日 11:49:42
27楼
不太规整”和“不规范”是不同的。
不太规整是指文字排列不整齐而言。并无恶意呀!
回复
xuxianjie
2009年02月13日 16:21:58
28楼
该情况关系设计系统,高压的很少涉及
就低压来说负荷的确太小
感性大家分析
回复
xuxianjie
2009年02月13日 16:22:18
29楼
该情况关系设计系统,高压的很少涉及
就低压来说负荷的确太小
感谢大家分析
回复
xuxianjie
2009年02月13日 16:26:38
30楼
另外就我低压补偿的经验
1 如果负载太小的时候,变压器容量大时,主回路开关很大,那么功率控制器的互感器变比就很大,加之主回路电流小,功率控制器会出现补偿不足的情况。
2 同时该情况下也会出现误差较大,不补偿的情况。
回复
yes_hp
2009年02月14日 17:04:08
31楼
问下,铜铁损耗数据是怎么确定的
回复