我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
32楼
变压器本身的无功消耗大,换容量小的电容器,避免投切震荡,设置过补,高压侧补偿,定补
回复
33楼
回复
34楼
我看了楼主的“电容补偿奇怪问题”发帖及回帖。谈谈看法:楼主的自动补偿柜工作正常。补偿正确!但是楼主怎么又认为不正常呢?问题出现在高供低计上,供电局对你单位是按加权平均功率因数考核,因是高供低计,电量为电能表反映的行码*CT倍率+变压器理论不变及可变损耗再求出力率进行计算奖罚的。解决办法1.提高变压器负荷率,2.改为高供高计,3.如果用电量少无法提高变压器负荷率建议办理减容手续。注意不能用高压电容无功补偿,功率因数能提高,但因低压计量电能表不能反映出来,结果是无效的。
回复