建筑楼层共四层整个空调水系统共分为八层,现仅只有一层需要供空调,为了减小能量损失, 所以在集分水器上关掉了其他楼层的阀门,但是机组流量计上显示流量降了一大半. 两台55个千瓦的水泵并联 32米的扬程检查实际数据得 开一层 流量为340多个立方每秒 而开两层以上则流量却有750左右 . 请教一下高手 1. 是不是楼层开的越少, 管阻就越大 流量就越小 ? 功率 扬程 跟流量和流速是怎样的关系?
建筑楼层共四层
整个空调水系统共分为八层,现仅只有一层需要供空调,为了减小能量损失,
所以在集分水器上关掉了其他楼层的阀门,但是机组流量计上显示流量降了一大半.
两台55个千瓦的水泵并联 32米的扬程
检查实际数据得 开一层 流量为340多个立方每秒 而开两层以上则流量却有750左右 .
请教一下高手 1. 是不是楼层开的越少, 管阻就越大 流量就越小 ? 功率 扬程 跟流量和流速是怎样的关系?
2. 还检查到此楼层支管的最末尾的几台风机盘管,进水温度 和回水温度相差很大 感觉水流不怎么循环一样,是怎么回事?
3. 此类情况 集分水器之间的压差阀和旁通阀该如何调节?
问的太肤浅 见笑了
[
本帖最后由 ashen821 于 2008-7-29 22:08 编辑 ]
2楼
不好意思 忘了说了 !
建筑整一栋楼是两栋分楼中间用一个大厅连接在一起的,
每边四层就有八层了.
回复
3楼
1,楼层开的越少,开的楼层流量越大,阻力也相应增大导致水泵扬程增加,水泵总流量是减少的.
2,如果你只开一层还出现这样的问题,那开四层的话更加麻烦,水利平衡严重失调(当然你要先排除风机盘管选型或者过滤器堵塞问题)
3,要看你的空调系统了
回复
4楼
请问下 如果问题2是因为水力平衡失调照成的,
是不是此楼层总管到支管间的平衡阀可以进行调节!
集分水器间的旁通与压差阀 谁能跟我讲讲原理和作用吗?
谢谢!
[
本帖最后由 ashen821 于 2008-8-6 14:18 编辑 ]
回复
5楼
顶起 没人回复呀!
回复
6楼
等! 继续顶上去
回复
7楼
希望各位网友在学习当中遇到的一些困惑或发现的错误在此讨论、交流,以利大家共同进步。
回复
8楼
还是没人回答呀?!!!
回复
9楼
1.首先看看有没有空气
2.管道总截面积越小,阻力越大,流量越小。
你要解决的问题应该是末端风机盘管不冷的问题吧?
开住风纪盘管排气阀放水,直到冷水出来为止。一般主机水流开关能闭和就基本没有问题。
另外管路是同程还是异程,如果是异程的,把离主机近端的设备阀门适当关小,应该没有问题。
回复