请问在楼顶的生活水池和消防水池一定要做成双层板吗?
请问在楼顶的生活水池和消防水池一定要做成双层板吗?
2楼
肯定不是这样的;尤其是消防水池,我做过的都是用顶板作为顶盖的。生活水池双层单层都做过,看业主的要求和建筑师的概念了。
生活水池用铁皮水箱的也比较多。
回复
3楼
我做过6个水池,都是在做地下室的时候遇上的.
基本情况,消防水池可以做单层板,直接落在底板上的情况很多.生活水池,基本都是双层板,当然,只有一层是结构板,还有一层是另外做的.有规定,生活用水,不得与结构面直接接触,包括柱子都不行.
回复
4楼
谢谢两位的帮助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
其实,做成倒梁结构的也有,这种结构的好处是,使板不直接承受池子的压力,不易产生裂缝!同时,如果有水,可以顺着梁间排出去,但有个前提:这种池子大多做成钢结构的时候常用
回复
9楼
我作的是钢结构的,横梁和立柱都是钢管的,加上钢板,焊接成的。
回复
10楼
没有做过凡在屋面上的水池,干什么用啊,学习中
回复
11楼
生活水池用铁皮水箱的也比较多。
回复