平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!
三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
2楼
这篇贴子,我先写到这里,看看有没有人来顶????
回复
3楼
简单的讲就是火灾时,由于末端喷头的出水,引起水的流动,湿式报警阀组达到报警的目的。
楼主在哪里看到:火灾危险等级低的,湿式报警阀的控制喷头数量反而要少?????????
回复
4楼
楼主还是多看看书吧。
回复
5楼
楼主看的是不是原来的教材?
回复
6楼
国标图集里面有解说湿式报警阀的结构,还有一篇文章说的比较清楚,我晚点摘录上来.
回复
7楼
湿式报警阀组达到报警的目的;图集里面有解说湿式报警阀
回复
8楼
谢谢各位,特别是六楼的
回复
9楼
湿式报警阀主要是用来发生火灾时,及时报警!
回复
10楼
各位水位,像这个东西我还是知道的,我想知道的是怎么个工作法?原理是什么,"简单的讲就是火灾时,由于末端喷头的出水,引起水的流动,湿式报警阀组达到报警的目的。"像这个,我也是知道的,我想具体点呀!!!
回复
11楼
具体的各位水位,像这个东西我还是知道的,我想知道的是怎么个工作法?原理是什么,"简单的讲就是火灾时,由于末端喷头的出水,引起水的流动,湿式报警阀组达到报警的目的。"像这个,我也是知道的,我想具体点呀!!!
湿式报警阀作用是开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。
它的启动过程为:室内火灾——喷头动作——水流指示器——湿式报警阀——压力开关报警——启动水泵——喷头继续作用
回复