现有一套锻压设备,夏季设备运行时油温太高,高达58度,不能正常作业,业主原采用冷却塔的管路与油水换热器对油进行冷却,但是室外环境温度升高后,降温效果就不尽人意,业主拟采用冷水机组对油路冷却,已知油的流量为550L/min,要求油温从58度降至46度,请高人指教!先行谢过!!!(油路系统有油箱,只对油降温即可,仍然通过油水换热器降温)
现有一套锻压设备,夏季设备运行时油温太高,高达58度,不能正常作业,业主原采用冷却塔的管路与油水换热器对油进行冷却,但是室外环境温度升高后,降温效果就不尽人意,业主拟采用冷水机组对油路冷却,已知油的流量为550L/min,要求油温从58度降至46度,请高人指教!先行谢过!!!(油路系统有油箱,只对油降温即可,仍然通过油水换热器降温)
2楼
怎么没人顶啊?这种工况下会怎样呢?
回复
3楼
这种工况下,冷水机组的进出水管不能直接接油水换热器的进水水管,水温太高,对冷水机组运行很不利,需要一个混水箱。关键,油温要达到多少度,现在运行的冷却塔进出水温度多少,流量多少。冷却塔没有必要拿掉,夏天太热的情况下可以附助用冷水机组:) :)
因为不知道你的具体要求,其实冷却有很多办法。我觉得不一定非要加冷水机组冷却器,换一个大的油水换热器,或加冷却塔,都可以试一试。在机房里加大通风量等等。实在不行了再加冷水机组,这种冷却方案其实是最不经济的:lol :lol
回复
4楼
首先谢谢楼上的兄弟,我所了解的情况就是:原先业主用冷却塔+油水换热器降温,但天气再热,效果就不好了,业主提出用冷水机组降温,冷却塔可以利用原有的,我想问的是这种工况是否可以选出主机型号?怎么选?
回复
5楼
这样呀,那你说说这种工况是什么 工况呢,冷却塔也有高温塔与低温塔之分,一般工业用的好象是40/35还是42/37,记的不太清楚呀。一般空调用的水机,冷冻水进出水温12/7度,冷却水进出水温30/35度。
如果要想冷水机组直接与油水换热器匹配的话,那你现在油水换热器,水侧的进出水温是多少呢。
回复
6楼
我估摸着,符合你要求的主机要定做:) 很贵的呀:)
回复
7楼
水的流量加大点。估计应该可以达到要求。
回复