大家好!前段时间碰到一个电厂空调冷却水系统的现场问题,系统的的水流量完全符合要求,塔为开式系统,可是冷却泵的吸水口总有空吸声音,噪音很大,泵的电流只有额定电流的一半左右,什么原因/?!还有泵的进出水口压差很小,只有2.4公斤,满足要求吗?

大家好!前段时间碰到一个电厂空调冷却水系统的现场问题,系统的的水流量完全符合要求,塔为开式系统,可是冷却泵的吸水口总有空吸声音,噪音很大,泵的电流只有额定电流的一半左右,什么原因/?!还有泵的进出水口压差很小,只有2.4公斤,满足要求吗?
免费打赏
yanwangnanfei
2005年03月13日 22:22:10
2楼
看看水泵进水管路是否有局部集气的可能
回复
hhbox
2005年03月14日 08:54:42
3楼
冷却塔和冷却水泵是否太近,或者冷却塔集水盘高度太低,存水量太少,导致有空气吸入.最好有相关的图.空调是一个系统,看是局部的问题可能是系统上的原因.
回复
kingchaowei
2005年03月14日 20:03:54
4楼
此工程为改造项目,所以冷却水泵在改造过程中没有更换,电流只是额定的二分之一,会不会不妥啊?
回复
hhbox
2005年03月15日 08:48:22
5楼
如果冷却水泵没有变,最好咨询厂家电流变化的原因.如果假设水泵的输出功率不变,系统阻力超过水泵的额定扬程,可能会造成电流较小.改造后是否有增加新的设备增加了系统阻力或局部有堵塞?
回复
jswgq-55
2005年03月15日 08:54:05
6楼
可能是阻力太大,请水泵厂家技术人员检测、分析。
回复
农民不懂高压电
2005年03月15日 12:31:34
7楼
我估计应该是空气的问题,噪音就是证明。至于电流只有二分之一,估计应该是空气混入导致水流量减少,所以导致电流降低。
回复
lh1996
2006年03月27日 11:46:02
8楼
回水管太小了。集水盘的寸水可能也不够!
回复