求助:水源热泵的水井布置原则
mxh20050322
2008年07月31日 22:21:26
来自于热泵工程
只看楼主

如题。最好有图纸,我以前没有接触过热泵,看了很多资料,都是关于地埋管系统的,谁有水井方面的资料可以提供,我将不胜感激。

如题。最好有图纸,我以前没有接触过热泵,看了很多资料,都是关于地埋管系统的,谁有水井方面的资料可以提供,我将不胜感激。
免费打赏
mxh20050322
2008年07月31日 22:25:44
2楼
如果有哪些资料可以参考,提供信息也可以啊,我先谢谢大家了
回复
yanlufeng
2008年08月02日 10:35:02
3楼
除了书本里可查的以外,我认为北京市水务局发的通知最有水平,推荐给网友看看,认真思考!!!

关于加强我市水源热泵管理工作的通知 (北京市水务局)
信息来源:北京水务网站 作者:北京水务网站 时间:2007-05-16

各区县水务局、市节约用水管理中心:
水源热泵技术是优化我市能源结构的一项重要措施,2006年5月,市发展和改革委员会、市水务局会同9个部门联合下发了《关于发展热泵系统的指导意见》。最近我局组织开展了全市水源热泵运行情况调查,发现部分区县存在监管不到位、抽灌无计量设施、行政审批不规范等问题。为加强和规范我市水源热泵管理,促进我市水源热泵技术健康有序发展,保护地下水资源安全。现通知如下:
1、各区县水务局、市节约用水管理中心要把水源热泵运行管理作为水务管理的重要内容,要规范管理,形成制度。抽灌水量定期统计报告、运行状况要定期检查等。杜绝以批代管、只批不管的现象发生。
2、新建水源热泵项目必须严格按照水利部、原国家计委颁发的《建设项目水资源论证管理办法》和原北京市水利局、北京市计委《关于转发〈建设项目水资源论证管理办法〉的通知》要求,开展建设项目水资源论证,编制水资源论证报告书。按照行政许可程序批准后方可实施凿井施工。
3、规划市区范围内、建筑面积2万平方米及以上水源热泵项目由市水务局审批。规划市区以外、建筑面积2万平方米以下水源热泵项目由项目所在地水行政主管部门负责审批。
4、水源热泵系统抽灌含水层为第四系水,井深不得超过100米。
抽灌井与建筑物距离不少于30米。
抽灌井之间水平距离不少于50米,抽水井之间距离不少于100米。
为防止不同含水层水体交换造成水污染,保证回灌效果,抽灌必须在同一含水层内进行。
严禁在自来水水厂地下水源保护区范围内、地面沉降区、地下水严重超采区、承压含水层内批准建设水源热泵系统。
5、水源热泵抽灌井的施工,应严格遵守国家有关规程规范,确保抽灌井质量。承担凿井施工的单位须应具有相应资质。
6、新建水源热泵系统抽灌水井应分别安装抽水和回灌计量装置。 已建水源热泵系统未按要求安装计量设施的,区县水务局、市节约用水管理中心应告知水源热泵产权单位在本通知下发之日起的3个月内补装计量设施。逾期未安装计量设施、计量设施不合格或者不能正常运行的,应责令停止水源热泵使用,并依照有关法规进行处罚。
7、各区县水务局、市节约用水管理中心对水源热泵抽灌水量实行月统季报制度。 水源热泵系统使用单位每月末应向区县水务局、市节约用水管理中心书面报告当月的抽水量、回灌水量。 各区县水务局、市节约用水管理中心每季度末向市水务局报送各水源热泵项目抽水量、回灌水量。
8、水源热泵产权单位应加强系统的维护管理,确保地下水能够完全回灌。当回灌水量与抽水量之差大于5%时,必须采取整改措施。不及时采取整改措施的,或整改无效继续使用者,区县水务局、市节约用水管理中心应责令产权单位停止抽取地下水,关闭水源热泵系统。拒不执行区县水务局、市节约用水管理中心停止抽取地下水、关闭水源热泵系统决定的,视为非法取水,依照有关法规进行处罚。
9、新建水源热泵系统运行前,应办理取水许可。 已建成水源热泵项目自通知下发日起45天内,必须补办取水许可,逾期未补办取水许可的视为非法取水,依照有关法规进行处罚。
回复
mxh20050322
2008年08月04日 13:28:12
4楼
首先感谢你发布的资料,对资料中一些内容存在疑问,如:北京的这些条文规定应该只是地方政策,但我想各地的差别应该不会太大,但我接触的一些实际工程水井间距远远小于上述规定,水井距离在30m左右,离建筑物的距离不超过10m,这样的设计能通过审批吗?
回复
yanlufeng
2008年08月04日 20:39:47
5楼
目前国标和各地的规范尚不够全面,但是有一点是一致的;无论什么工程一定要作好,不能为后人留下后患!
无论我们现在做什么,一定要努力作到这一点!
回复
mxh20050322
2008年08月05日 22:48:10
6楼

呵呵,受教了,无论是专业方面还是做人方面,向大哥学习。
回复
lnfxsmy
2008年11月10日 17:18:58
7楼
xiexie xiiexie
回复
ywjtsz
2008年11月13日 10:24:30
8楼
谁那又详细的资料呀 水井怎么设计
回复
liuyanmei07
2008年12月01日 13:26:52
9楼
水井是专卖打井对来做的,我一般都是和打井部门联系的。欢迎大家一起交流。QQ:450896035
回复
yanlufeng
2008年12月01日 14:14:31
10楼
沈阳市城乡建设委员会去年曾经发个文件,我觉得很好.推荐给网友.
关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
沈建发﹝2007﹞ 155号

关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定
各建设、勘察设计、审图、施工、监理单位及有关部门:
推广应用地源热泵技术是我市优化能源结构,促进城市可持续发展的重要举措。为保证地下水地源热泵系统(以下简称地下水源热泵)的顺利应用和发展,依据《沈阳市地源热泵系统建设应用管理办法》(沈阳市人民政府令第71号)和相关国家标准,对地下水源热泵系统中热源井的设计做出如下规定,请认真贯彻执行。
一、热源井必须由具有水文地质勘察资质的单位进行设计。
二、热源井的设计和施工应在取得现行国家标准《供水水文地质勘察规范》(GB50027)规定的“勘探阶段”的水文地质资料并做回灌试验后进行。
三、地下水源热泵系统的设计应按现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366)执行,其中抽水井和回灌井的设计、材料质量及施工应按现行国家标准《供水管井技术规范》(GB50296)执行,热源井设计文件应包括下列内容:
1、热源井抽水量和回灌量、水温和水质;
2、热源井数量、井位分布和取水层位;
3、井管配置及管材选用;
4、井身结构、填砾位置、滤料规格和止水材料;
5、抽水试验和回灌试验要求及措施。
四、热源井井管使用的材料应采用具有出厂合格证的产品。井管及有关材料应采用无污染和无毒性材料。
五、取水井和回灌井的井壁管和沉淀管宜采用钢管。
六、取水井的过滤器可采用钢管穿孔填砾、钢管桥式、钢管穿孔缠丝、钢管条孔缠丝及钢筋骨架缠丝等类型,过滤器直径不应小于426mm,钢管壁厚不应小于6mm,钢管要做防腐处理。
七、抽水井和回灌井的过滤器的设计应符合《供水管井技术规范》(GB50296)的要求,其中:
1、过滤器孔隙率不宜小于25%。
2、钢管条孔缠丝过滤器的条孔应冲压成型,条孔宽度根据空隙率和强度要求而定,一般为10-15mm,条孔长度一般为宽度的10倍。
3、钢筋骨架缠丝过滤器的骨架应采用φ16钢筋不少于32根,加强箍宜采用φ18钢筋,间距不大于300mm。
4、缠丝过滤器的缠丝材料宜采用不锈钢丝、铜丝、镀锌铁丝或增强性聚乙烯滤水丝等。缠丝间距应根据含水层的颗粒组成和均匀性确定。
5、回灌井的过滤器宜采用钢管缠丝或钢管桥式类型。
6、填砾过滤器滤料的规格和级配应按凿井中取样筛分后的地层颗粒组份、依据《供水管井技术规范》(GB50296)规定执行。
7、热源井设计文件应作为热源井及地下水换热系统验收材料备案存档。
八、地下水换热系统热源井的设计应由施工图审查机构进行审查,审查合格后方可使用。热源井的设计可单独送审,也可与主体工程同步送审,审查合格后由施工图审查机构在热源井设计图纸上加盖施工图审查专用章。热源井设计文件报审材料包括勘察资料、设计文件和施工图纸。审查收费按辽宁省物价局所规定的施工图审查收费标准执行。

二○○七年九月二十四日


沈阳市城乡建设委员会办公室   2007年9月25日印发
回复
yanlufeng
2010年07月03日 10:51:39
11楼
我再补加一个建议;
抽回水井;如果互换使用,即同一眼井在作为回灌井使用一采暖(制冷)季后,下一季度将这眼井改为出水井使用,效果会更好。
这样作后,明显更节能。而且对井的取水、回灌更有好处。