装修中遇到的给排水问题……
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2005年03月13日 20:12:32
只看楼主

嘿嘿,医生医不了自己的病,给排水的也装修不清楚自己家里的管道,问两个问题:1、大便器安装是否一定要根据已经预留好的排水管口(DN100)位置来定,有没有什么办法作一点点的移动?因为家里这个预留的管口位置实在不大合适,能移动一点就好了。2、穿越卧室客厅等处的给水管道采用何种管材好呢?现在大家都在用PPR,热熔连接是不错,可惜接头太大而且接头可靠性毕竟较低,所以希望在暗设处不设接头。但我看市面上的PPR管单根只有4米长,显然远远不够穿越卧室客厅。采用PEX或铝塑管接头又不好搞易漏水,不知有没有单根长度较大甚至象PEX那样盘管样的PPR?

嘿嘿,医生医不了自己的病,给排水的也装修不清楚自己家里的管道,问两个问题:

1、大便器安装是否一定要根据已经预留好的排水管口(DN100)位置来定,有没有什么办法作一点点的移动?因为家里这个预留的管口位置实在不大合适,能移动一点就好了。

2、穿越卧室客厅等处的给水管道采用何种管材好呢?
现在大家都在用PPR,热熔连接是不错,可惜接头太大而且接头可靠性毕竟较低,所以希望在暗设处不设接头。但我看市面上的PPR管单根只有4米长,显然远远不够穿越卧室客厅。采用PEX或铝塑管接头又不好搞易漏水,不知有没有单根长度较大甚至象PEX那样盘管样的PPR?

多多请教大家啦!
免费打赏
bozi2008
2005年03月13日 21:16:00
2楼
把沉箱打开,重新敷设管道。建议用铝塑管,房间一般没有用水点,就无接头了!你怕接头漏水可以试压。
回复
yanwangnanfei
2005年03月13日 21:38:23
3楼
有专门的移位器,可偏移坐便器10公分左右
建议用铝塑管,经济实惠,而且暗装没接头
回复
菜鸟
2005年03月13日 22:05:08
4楼
铝塑管是无接头,但需要连接卫生器具时就需要接头了……而且铝塑管听说时间长了会因为热胀冷缩而与接头松开(接头是铜),当初试压不漏也不保证以后不漏
另外,没有沉箱哦,只能设在找平层或是墙

另外楼上说的什么移位器可以介绍详细些吗,谢谢!
回复
飞鱼
2005年03月14日 15:45:34
5楼
移位器?我也没听说过是啥子东西
PPR管最长好象有6米的……
回复
choine_braun
2005年03月14日 15:56:00
6楼
自己家里装修,你改铜管多好,费不了多少钱,排水能接入立管,也就好了,不行你自己放大管径和坡度自己看着弄呗,再说装修的人应该可以解决接管的问题吧,他们什么违规的,合理的肯定都做过不少^_^
回复
bozi2008
2005年03月14日 17:35:22
7楼
没有沉箱,你可以自己砌砖再盖预制板升高楼板,自己做个沉箱!目前来讲还没有那种材料无热胀冷缩的,而且很多管材从诞生到现在才几年,还需要实践证明质量!本人从这几年的施工来看,从质量还是从施工条件再是从施工技术来看铝塑管还是可以的,只要试压,一般是没有问题的。
回复
dram2000
2005年03月14日 21:11:01
8楼
我回答你第一个问题吧!
不能移动,因为大便器的排水管是安装在楼下的天花里的,明装的,是穿过楼板的,不能移动,如果要移动就要在楼板重新打开一个口,这个要经过楼下的和发展商的同意,工程比较繁杂,发展商一般不给予通过。
回复
dram2000
2005年03月14日 21:12:12
9楼
我是做物业管理的,我从我们管理角度来说的。
回复