S11-M型1000KVA全密封油变,高压侧装的负荷开关,设计院的人说全密封的油变,装瓦斯保护没有意义,但本人想即使是全密封也可能发生内部故障,怎么能不装瓦斯保护呢?寻求大家支持!另外,负荷开关柜能否实现轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸的功能呢,是不是要加装电操机构和警告系统,那样的话是不是还要增加TV柜取操作电源啊?

S11-M型1000KVA全密封油变,高压侧装的负荷开关,设计院的人说全密封的油变,装瓦斯保护没有意义,但本人想即使是全密封也可能发生内部故障,怎么能不装瓦斯保护呢?寻求大家支持!
另外,负荷开关柜能否实现轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸的功能呢,是不是要加装电操机构和警告系统,那样的话是不是还要增加TV柜取操作电源啊?
免费打赏
shideping
2010年12月20日 21:29:50
12楼
我单位的S11-M-800的变压器也有油枕呀,并且该变压器装了瓦斯继电器。
回复
zyz8438
2010年12月21日 15:41:31
13楼
认为全密封变压器没有瓦斯继电器的朋友,可以自己在网上搜索搜索,或者打电话咨询一下变压器生产厂家!千万不能想当然!
回复
lingxuct
2010年12月21日 17:52:19
14楼
没意思争论有无瓦斯继电器。
本人中人说,见过几百台全密封变压器(型号S10-M-xxxx),没见到一只瓦斯继电器。

可能是顾客需要时厂家可以装,如果装了瓦斯继电器,那油路的出口是装在什么位置的,有没有硅胶(过滤)?有出口以后是不是还算“密封”?

如果没有出口,瓦斯继电器会动作吗???
回复
zyz8438
2010年12月22日 00:48:20
15楼
对,只要顾客要求,全密封变压器是可以安装瓦斯继电器的!

楼主问1000kVA的全密封变压器是否可以不装瓦斯继电器。我的看法是,最好还是装上。

大家可以从下面2个规程中去领悟!

《GB T 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求》截图
GB T 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求.JPG
里面有全密封变压器是否安装气体继电器,由制造商和用户协商确定。说明2个问题:1、全密封变压器要安装气体继电器是完全可以的;2、这个推荐的国标中不强求全密封变压器必须安装气体继电器。也许这种模棱两可,就是很多全密封变压器没装气体继电器的原因所在吧。制造商不会那么傻,你没有要求,他会给你白送!但不能认为许多全密封变压器没装瓦斯继电器,就说明一定不能装或没法装!

再看看《GB 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程》截图
GB 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程.JPG
这个规范中明确规定0.8MVA及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。里面有2点需要注意:1、油浸式变压器,没有说全密封的除外;2、措词是“均应”,而不是“宜”。

我个人认为(从甲方思考问题),最好还是装上气体继电器,万无一失!毕竟后一个GB比前着的GB/T等级要高!
回复
gaozehuui
2010年12月22日 11:48:05
16楼
这个应该是根据变压器的容量来定的吧
回复
tcchezhong
2010年12月22日 15:31:12
17楼
我们都要求供货方提供瓦斯继电器。造价不高!
注意:全封闭,要增加个压力释放阀的保护!
最好是:按老鼠说的做!
回复
zyz8438
2010年12月22日 15:34:00
18楼


这个是必须的!:lol
回复
lnchu
2011年02月11日 23:28:53
19楼
全密封变压器可装专用的气体继电器如CQJ2-40型,一般与泄压阀对称布置在油箱顶两端,有两对触点,可对轻、重瓦斯、低油位起报警、保护动作;CQJ2-40型继电器只有一个40毫米口径的接口与变压器油箱连接,工作时不与大气相通,其结构与CQJ1、CQJ4等气体继电器不同,也就不存在加装吸潮硅胶的问题。
回复
lnchu
2011年02月11日 23:54:51
20楼

常见气体继电器型号是QJ1-50,QJ1-80,QJ4-50,QJ4-80,QJ2-40(全密封变压器使用)
回复
ygx.6151
2011年05月15日 10:27:20
21楼
看了高手的讨论,受益匪浅。本人认为还是应按GB执行。