张弦梁中预应力控制问题
winssen
winssen Lv.2
2008年08月02日 20:59:10
只看楼主

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!
免费打赏
winssen
2008年08月05日 21:19:28
2楼
这里是不是人烟稀少啊,提出问题,无人问津!!
回复
hongweizz
2008年08月06日 09:11:58
3楼
:L 这里是高层版块,建议发到混凝土应该可以很快得到解决:call:
回复
wasbbdht
2008年08月06日 09:24:37
4楼
用标准组合:handshake :handshake 控制
回复
winssen
2008年08月18日 15:58:46
5楼
谢谢,楼上的兄弟了。不知道你们平时在做设计时采用什么软件?
回复
hoteyes00
2010年01月13日 11:53:52
6楼
我感觉是风吸力下索不失效为控制应力,可以稍微大点。过大用钢量增加
回复
hoteyes00
2010年01月13日 11:55:59
7楼
挠度控制采用预起拱更经济
回复
yzgang2001
2010年02月09日 17:53:21
8楼
这类预应力结构要用有限元软件分析,像3D3S\MIDAS\SAP都可以
回复
cranesxw
2014年03月07日 10:05:59
9楼
我用的ANSYS分析,确定找形,再说具体的分析