请教电梯机房配电的问题以前一直是给电梯机房一个双电源切换箱,然后机房照明,插座,电梯,风扇,井道照明,插座都是从这个箱子引出的.刚看了技术措施,说主电源不应切断机房照明,插座,风扇,井道照明,插座的供电电路.不知道该这么做?大家给指点一下.
请教电梯机房配电的问题
以前一直是给电梯机房一个双电源切换箱,然后机房照明,插座,电梯,风扇,井道照明,插座都是从这个箱子引出的.刚看了技术措施,说主电源不应切断机房照明,插座,风扇,井道照明,插座的供电电路.不知道该这么做?大家给指点一下.
2楼
机房照明、插座、及井道照明可以另取电源
回复
3楼
电梯应该单独的双电源切换供电,其他照明插座等不能和电梯电源混在一起。
回复
4楼
可以另取电源:victory: :victory:
回复
5楼
电梯的电源要与电梯机房的其他用电要区分开来
回复
6楼
本人也有些疑惑。但新民规中的规范条文和条文解释都有提及。个人理解是特指电梯的主电源开关不能切断机房照明等,而非机房主电源。而且国标深度规定中有机房双电源自动转换装置的系统图样,和楼主常规作法是相同的。
回复
7楼
机房的照明可以引自另外的电源,但插座、风风等就没有那个必要了,电梯一般都是双电源供电,既然双电源都没电了,那么插座、风扇有没有电就不要紧了。
回复
8楼
08新民规:
9.4.4------机房配电应符合下列规定:
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路;
1)轿厢;机房和滑轮间的照明和通风
2)轿顶;机房;底坑的电源插座
3)井道照明
4)报警装置
[
本帖最后由 gdx8785 于 2008-8-6 13:34 编辑 ]
回复
9楼
就是这样啊,如果都从外边引得话作图就有些麻烦了
回复
10楼
请问是技术措施那一条,请指出,谢谢
继续讨论
回复
11楼
基本都是给电梯机房一个双电源切换箱,然后机房照明,插座,电梯,风扇,井道照明,插座都是从这个箱子引出的
回复