急!医院污水,700m3/d,地方太小,用什么工艺?
shk993
shk993 Lv.2
2008年08月04日 10:21:13
来自于水处理
只看楼主

医院污水,每天约700m3。现在有两个以前作为沉淀池用的池子,一个有效容积47m3、一个23m3。地埋的。还有一块约30m2的可以利用的绿地。向下开挖深度不得超过5m。该选用什么工艺?排放标准要达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表2的排放标准。

医院污水,每天约700m3。现在有两个以前作为沉淀池用的池子,一个有效容积47m3、一个23m3。地埋的。还有一块约30m2的可以利用的绿地。向下开挖深度不得超过5m。该选用什么工艺?排放标准要达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表2的排放标准。
免费打赏
fengqi0505
2008年08月04日 11:39:33
2楼
可考虑接触氧化工艺,详细:格栅+调节池+接触氧化+沉淀+中间水池+接触池

原有池子可考虑做污泥池和排放井,但必须在使用前清泥冲洗,池子深度4m,顶部覆土0.8

面积太小了,不能做
回复
shk993
2008年08月11日 12:55:24
3楼
看来这个问题还是超级难啊!
回复
hnhb798
2008年10月12日 15:59:40
4楼
平面受限立体空间发展。格栅-沉淀池-气浮机-厌氧消解池-接触氧化池-过滤罐-消毒池-排放或回用池。原池做预沉和污泥池,新增厌氧消解池和消毒池、回用池,气浮、接触氧化、过滤做成一体化设备。QQ954329819
回复
bbzy2002
2008年10月13日 12:49:19
5楼
利用聚乙烯浸渍型中空丝膜深度处理工艺就可以.BOD,COD不超400就可
在后序工程中添加聚乙烯浸渍型中空丝膜深度处理工艺就可以

[ 本帖最后由 bbzy2002 于 2008-10-13 12:50 编辑 ]
回复
yikang59
2008年10月13日 15:04:28
6楼
推荐使用好氧生物滤塔,能很大程度上节省土地使用面积!你可用的面积实在太小,具体是否够用得详细计算!
回复
bbzy2002
2008年10月15日 12:22:43
7楼
如提供详细的资料,能出初步处理方案!
bbzy2002@naver.com
bazaya2002@yahoo.com.cn
回复
yingyejun
2008年10月15日 15:10:30
8楼
最后应该加一个消毒的,因为医院的废水,有时候说不清楚的
回复
ncuych
2008年10月20日 17:20:00
9楼


不要消毒池么?应该上个消毒的吧
回复
sf50
2008年10月21日 09:32:26
10楼

我也觉得可以考虑MBR工艺再加紫外线消毒
回复

相关推荐

APP内打开