目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
12楼
引用:
原帖由 glh19966 于 2008-8-18 09:21 发表
在DL/T615上规定
冲击电压:相间125 隔离断口145
工频耐压:相间65 ,隔离断口79
文件规定的应该为隔离断口 同意楼主的数据......
回复
13楼
现在江苏省的断路器的标准的确是要求断口绝缘79 ,而从目前真空灭弧室情况来看,基本是在12的基础上开发的,因此都不能满足这个要求,不能否认在没有开断前是能到达,我们公司目前生产的也可以达到,但实际情况是在进行了开断后,绝缘会下降,而现在的标准已不允许按80%进行开断后绝缘了,所以如果真的要满足江苏省要求的话,所有的灭弧室全部要进行改型,当然也包括目前按现有灭弧室开发的固封极柱模具。
回复
14楼
事实上对于断口这个要求是过高的.在实验站中根本没几家能正真通的过这一参数.
回复
15楼
同意楼上观点
向你们学习了
回复
16楼
同意楼上观点
向你们学习了:victory:
回复
17楼
我公司已交付江苏局一批24KV开关柜,楼主说的要求好像不对的。
回复
18楼
DL404对断口的规定为引用593的规定,见4.2条
回复
19楼
江苏就是给实验站送钱的!瞎胡弄!!!!!
回复
20楼
DL/T593-2006就是这样要求的,呵呵
回复
21楼
对于母联断路器热备用时,断路器真空断口既为隔离断口。为此,母联用的断路器应该属于特殊要求的断路器既断口耐压满足79kV。
对于进出线柜,隔离断口应该指的是当断路器移到隔离位置后,上下静触头之间既为隔离断口。所以我认为要区别对待。
就断路器真空断口能满足79kV的,我不知道有几家能真正满足要求?有知道的XD请分享一下,呵呵!
回复