目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
yanhsiaosan
2008年08月04日 11:31:54
来自于断路器
只看楼主

目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?

目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
免费打赏
dq9801
2018年08月20日 21:49:46
22楼
江苏要求的参数值是对的,我们公司的产品就能达到这个要求的,也在供江苏市场
回复