变压器负荷率太低会引起什么问题?还有现在工业用电对装多大的容量的变压器要求装无功补偿装置?
变压器负荷率太低会引起什么问题?
还有现在工业用电对装多大的容量的变压器要求装无功补偿装置?
2楼
不经济,不节能,总之是浪费。
回复
3楼
负荷率太低,会造成变压器效率低下,不利节能
功率因数肯定很低,会被供电局罚款
回复
4楼
奥特电器深圳-知友
呵呵,摘录一段资料给你也许有用
46. 典型案例:用电减少出现补偿不好现象:某电房变压器为500KVA,配置4路补偿电容,1996年投入使用时,因为是满负荷用电,电容通常全部投入运行,补偿正常。2004年后工厂搬迁,原厂房改为库房,用电减少, COS值大幅度下降。
现场调查发现:变电房出线的最大电流只180A,为设计容量的20%,用电设备是空气压缩机、电梯等,负荷波动大。
检查发现问题是: 1、电容配置不合理:为了降低成本,原来的柜子配置的电容组路数少,仅仅4路,每路电容的容量很大,而且不均匀。4路电容分别为:①路60Kvar(4个15Vvar),②路60Kvar(4个15Vvar),③路30Kvar(2个15Vvar),④路15Kvar。
手动投切电容测试得知,正常工作时需要15Kvar~60Kvar的电容就够了。 2、延迟时间设置不合理,原来的补偿器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使功率因数很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。
责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
回复
5楼
确实如此,说得对。
回复