共板法兰我在空调风管中见过,但能不能用于防排烟呀,因为防排烟是高压系统,我觉得共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,通风规范中说只能用于中低压系统。不知道消防验收有没有要求,各位高手能提供一下相应规范证明共板法兰能否用于防排烟呀,急需。、、谢谢了!!!(我的防排烟风管大多边长在1500以上):(
共板法兰的法兰角(也称角码)没有角钢法兰的强度高。
防排烟系统属于消防。相应的安装工艺及材料要求较高。如板材按高压系统选。
回复
23楼
应该不可以吧!!!
回复
24楼
进来学习一下
回复
25楼
混个分走人~~~~~
回复
26楼
不适合
回复
27楼
谢谢分享。。。。。。。
回复
28楼
还没做过防排烟,学习了,谢谢!!!
回复
29楼
深圳东莞我都见过有用的哦
回复
30楼
missuverymuch 发表于 2012-9-18 13:41 不能用于防排烟系统,图集上有明文规定,原因是防排烟为高压系统,共板法兰风管强度不够~~这只是图集说明要求,说明图集解释范围,并非规范要求。进行漏风试验时并未发现规范验收要求的风管接口漏风及变形。值得讨论,目前消防部门并没要求禁止,同时主要是设计施工要求的要求说明考虑。
回复
31楼
绝对不能用于防排烟的,你可以自己查一下规范。
回复