只看楼主
我们车间配电系统电涌保护器是施耐德 SPD15 3P+N 后来防雷站检测说太小了?(二类建筑)按施耐德的选型 SPD15 就够了,各位大虾指导下,是不是要换SPD40?
我们车间配电系统电涌保护器是施耐德 SPD15 3P+N 后来防雷站检测说太小了?(二类建筑)
按施耐德的选型 SPD15 就够了,各位大虾指导下,是不是要换SPD40?
免费打赏
bibowanqing
2008年08月05日 18:43:42
2楼
你们车间雷电防护等级是哪一级?配电箱是总配电箱还是分配电箱,是第一级防护还是第二级防护,如果是第一级防护SPD15应该是小了
回复
小清新
2014年06月25日 12:48:45
3楼
同意楼上的观点和问题