两台冷水机组冷凝器用了半年铜管都被被腐蚀透了。已作水质化验:ph值11、电导率太大超出检测仪器的范围,硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L,感觉问题不是太大,还不至于半年就把铜管腐蚀十几根......
两台冷水机组冷凝器用了半年铜管都被被腐蚀透了。
已作水质化验:ph值11、电导率太大超出检测仪器的范围,硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L,感觉问题不是太大,还不至于半年就把铜管腐蚀十几根......
12楼
这些问题还不大啊,你能用半年已经非常不错的了,我是专业做壳管换热器的,"硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L"这几个都超标了,普通紫铜肯定不成的,最好还是换热管用镍白铜,造价比钛管便宜...但它含酸性,能用多长也不好说,,起码一年没问题的.
回复
13楼
用海水专用换热器,端盖头有金属块可以抑制海水腐蚀铜管
回复
14楼
干吗用处理过的污水,处理的过关吗,冷却水的水质是有规定的.
搞不懂你们干吗用污水
回复
15楼
可能一年四季都有,可以充分利用其热量:victory:
回复
16楼
如果不出意外,你可以看一下所有的腐蚀坑都几乎是圆形的或近圆形的。
同时水质分析你可以发现,一星期前取的水质,一星期后分析,其中铵根离子值会下降很多。
水质中几乎所有的指标都严重超过相关的国家标准,但其中最致命的是铵根离子。
铵根离子的腐蚀这里面存在一个严重的垢下腐蚀,因为铵盐在局部(主要是肋峰或肋脚处)饱和而析出,至使其局部区域加速腐蚀而形成蚀坑,最终垢下腐蚀导致穿孔。
建议:对水质进行必要的处理,这是十分必要也必须的。
回复
17楼
水处理这方面不懂,看看。
回复
18楼
路过学习学习。
大家都说的很好啊:victory:
回复
19楼
最好中间再加板换,不然问题会常出现的 也不好维修
回复
20楼
污水不要与冷凝器接触是唯一的解决之道,和铜管几乎没关系。冷热交换器还要用耐腐蚀的材料。
回复
21楼
用盐酸配缓蚀剂,,本公司是专业清洗冷凝器的。电话 :13930980251
回复