冷凝器铜换热管被腐蚀透
hekelon
hekelon Lv.2
2008年08月05日 21:59:59
来自于制冷技术
只看楼主

两台冷水机组冷凝器用了半年铜管都被被腐蚀透了。已作水质化验:ph值11、电导率太大超出检测仪器的范围,硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L,感觉问题不是太大,还不至于半年就把铜管腐蚀十几根......

两台冷水机组冷凝器用了半年铜管都被被腐蚀透了。
已作水质化验:ph值11、电导率太大超出检测仪器的范围,硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L,感觉问题不是太大,还不至于半年就把铜管腐蚀十几根......
免费打赏
hekelon
2008年08月05日 22:06:15
2楼
找到漏点锯开铜管发现漏点有很明显的凹洞,怀疑是铜管质量问题
回复
f4ban
2008年08月10日 20:55:04
3楼
换一条吧,花那么多时间来搞,花不来吖
回复
haozzq200
2008年08月12日 10:24:37
4楼
是在支撑板附件的地方穿的吗?
回复
wushaohua7788
2008年08月13日 11:37:07
5楼
先将铜管换下,最好是做软水处理,就不会老是内漏了!